Betreff: Re: Wir sind neu hier
Wir haben ein Passivhaus gebaut. Unser Bodenaufbau ist folgender:
20 cm WU-Beton Bodenplatte
Folie ( Luftdicht verschlossen)
30 cm Dämmung
Folie (Luftdicht verschlossen)
9 cm Estrich
Die Leichtbauwände wurden auf den Estrich gestellt.
In einer Leichtbauwand ist eine gepresste Muffe falsch gesetzt oder falsch gepresst wurden. Als wir Freitag 13:00 Uhr mit unseren Möbeln vor der Tür standen, kam uns der Teppich entgegen geschwommen.
Was wir nicht wussten. Der Insallateur hatte an den Abflüßen von Wanne und Dusche nachträglich die Dämmung aufgemacht und nachgebessert. Leider hat er, trotz Aufforderung, die Folie nicht wieder verschlossen. So konnte das Wasser ungehindert bis auf die Bodenplatte sickern. Damit war jede Chance auf Trocknung dahin.